Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
Не портите пиломатериал, ничего путного не получите. Система управления сушильной камеры на базе МПР51 и подобных задатчиках ущербна, т.к. режим сушки программа меняет по времени, а не по фактической влажности пиломатериала. Получите большой разброс по конечной влажности и сильные остаточные напряжения. Подозреваю что эта так называемая камера из Уфы , прессвакуумная с электронагревом пластин, годиться с натяжкой разве что для сушки крупных сечений (брус) для строительства. Если интересно напишите в л.с. меньше "шишок" набъете.
МПР51 позволяет очень гибко настраивать варианты условий перехода программы на следующий шаг в т.ч. по достижению заданной влажности.


Цитата Сообщение от Old_Sancho Посмотреть сообщение
...
В настройке Р.08 у вас задана зона нечувствительности 20....Получается что если уставка 200, то регулятор может уходить до значения 220 градусов. Возможно в этом проблема?