Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Как получить переменную int64 со сканера штрих-кода ?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Я проверил. Поддержки нету. Работает только до UDINT (до 32 бит). Это скрины с их "камня".

    Объявлено было правильно. Я перепроверил. Было именно ULINT.

    wtf2.png

    (Впрочем, может дело решается подключением какой-либо библиотеки... ХЗ...)
    Дело все же не в RealLab, в специфике компилятора CODESYS.

    Надо так:

    Код:
    uliY := uiX * ULINT#100000000;
    26-04-2022 16-58-14.png

    Пояснение: uiX - UINT, 100000000 без принудительной типизации - это UDINT (потому что укладывается в его диапазон).
    Компилятор выделяет под результат умножения UDINT (это неочевидно), происходит переполнение и уже "переполненное" значение копируется в ULINT.