Я понимаю предложение по ПР и ПЧ. Но объясните почему нельзя сделать проще на ЭКМ, гидроаккумулятор + трубка перкинса от гидроударов? Или связка в 2 раза дороже, чем на ЭКМ, с датчиком давления(ПД100 на 10 бар) + ТРМ1? Я не топлю за ЭКМ и ТРМ1, просто хочу понять, чем эти варианты плохи.
В менеджере компонентов есть макрос двухпозиционного регулятора, на экран можно вывести уставки включения и выключения насоса и задержку по времени!
И время работы насоса с маской недели, например: насос работает в понедельник-четверг с 8-00 до 19-00, в пятницу с 8-00 до 18-00, в субботу и воскресенье - не работает(выключен), в принципе, уставки можно менять!
Можно и ПЧ поставить, увеличит ресурс насоса и эл. энергию может сэкономить, мне так кажется!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2022 в 15:58.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Для проведения техобслуживания или замены мембраны, надо два, дабы не останавливать производство.. Должны быть: тройник и две задвижки - на каждый бак. На входе тройника устанавливаете реле давления, с настройкой порога включения по минимально допустимому давлению, например 2,7 бар. В баках (пустых!), предварительно, должен быть закачан-спущен воздух до уровня на 0,5...0,7 бар ниже порога включения, т.е. 2,2...2,0 бар. Верхний порог реле давления, для отключения, например 3,5 бар. Реле "сухого хода" выбирайте из расчета 0,5...1,5 бар. и ставьте перед насосом. Для защиты насоса от перегрузки - тепловое реле, соответствующее марке насоса и типу контактора. Для защиты насоса от пропадания фазы и порядка чередования фаз - реле контроля фаз.
Обязательно предусмотрите канал "байпаса" с обратным клапаном!!!
Когда все это воплотите, возможно директор и вас сократит.. А может и его "уйдут". Эканомия, однако!
Последний раз редактировалось По самые по...; 23.04.2022 в 16:12.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Тогда ЭКМ и электронный или даже механический недельный таймер.
Приближается к нижнему порогу - включаем. Отключаем с учетом напора насоса на нужном расходе.