Здравствуйте.
Для записи уставки в первый и второй контур следует использовать регистры 122 и 124. Подробнее см. РЭ стр. 57. Ссылка.
Здравствуйте.
Для записи уставки в первый и второй контур следует использовать регистры 122 и 124. Подробнее см. РЭ стр. 57. Ссылка.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
> Для записи уставки в первый и второй контур следует использовать регистры 122 и 124.
Добрый день. Большое спасибо за ответ. Действительно, при записи, например, в регистр 124, скажем, температуры в 41 она потом оттуда и считывается. Но чтение 186 регистра, который в руководстве как "Уставка контура 2" дает те же 40 градусов, которые там и были. Подскажите, пожалуйста, значение в 124 регистре это то значение, которое будет поддерживать контроллер для ГВС и которое совпадает с заданным в его меню? Контроллер удаленный, я его не вижу к сожалению.
Вы изменяете значение уставки в первом контуре, а считываете его из второго контура. В 124 регистре лежит параметр задания уставки в первом контуре. В 186 регистре лежит значение уставки во втором контуре. Запишите значение в 122 регистр и следом прочитайте 186, должно все получиться.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
> Вы изменяете значение уставки в первом контуре, а считываете его из второго контура.
Да, действительно, спасибо. Переделал - но все равно не работает. Посмотрите, пожалуйста, скрин. Из своей программы в 122 и 124 регистры я записал число 47. Стороняя утилита читает все четыре регистра в цикле. На 90 и 186 эта запись числа 47 никак не повлияла...![]()
Никак не повлияла или значения уставки отличаются от задания? Проверьте значения дельты (для второго контура 104 регистр). Если не сработает, напишите мне на почту.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
Добрый день! В проекте указаны датчики температуры ОВЕН термопреобразователи сопротивления ДТС015-РТ1000.В3.100.
Какой тип датчика в этом случае нужно выбрать при конфигурации аналогового входа в ТРМ232М?
Pt1000 там вроде не обнаружили.
Заранее спасибо.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Добрый день! Имеется трм232м.
Какое то время он поработал по 4й схеме, все было нормально.
Потом он заглючил и все показания датчиков температуры были по нулям. Самостоятельная прошивка не помогла. Пришлось сдавать в сервис. Там накатили другую прошивку.
Теперь он как-то странно работает. А именно выходные реле как-бы стрекочут.. При этом такое чувство что слишком на короткое время они открываются и клапан не успевает повернуться. Уставки люфта, мин время откр закр менял, это не помогло.
Нести в сервис, однозначно. Скорее всего в прошивке слетел тип выхода...