Добрый День, имеется ПЛК110[M02] к нему купил модуль аналоговых входов МВ110 подключенный через RS-485, все работает отлично, вижу сигналы с датчика в программе, так как измеряю ток переменный требуется действующее значение тока, подскажите пожалуйста как обработать сигнал с датчика тока что бы я мог наблюдать действующее значение тока, а не скачущее амплитудное значение?
Ты сейчас меришь не амплитудное, а мгновенной значение тока. Если сможешь найти амплитудное значение, то действующее значение можно будет вычислить по формуле. I = 0,707 * Im. Организуй в программе ПЛК поиск максимума в непрерывной выборке измеряемой величины и в конце концов найдешь максимальное значение.
Последний раз редактировалось IVM; 07.04.2022 в 12:51.
Периодически максимум надо сбрасывать и искать по новой.
Здравствуйте, собираю щит на оборудование eaton с использование SmartWIre DT, имеются частотники dc1 подключенные через DX-NET SWD3. Использую стандарные профили для управления по SWD. Нужно вывести ток частотника через codesys v2, для этого нужно использовать ациклические данные, но я не понимаю как ими пользоваться. Если кто встречался с таким оборудованием, прошу помощи.