Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
А кто мешает подключиться без офисной сети напрямую к компу и протестировать с помощью программы Owen OPC Server ( скачать на сайте), добавив готовый шаблон устройства МЭ110-220.3М ?
Подключить хоть на сутки, а потом просмотреть лог ошибок.
Программа позволяет читать, записывать в разные регистры, в разные приборы, практически по любым (основным) портам и протоколам.
Эммъ?)
Прежде чем раздавать подобные советы- нужно внимательно прочитать корень проблемы всей темы. Корень кроется в проблеме Электрической, а не в протоколах/серверах/компутерах и прочих "логах". Или этот хитрый софт умеет фиксить проблемы прямо напрямую с компа в питании прибора, вплоть до вычисления паразитных гармоник? а потом можно фильтр рассчитать? Не пишите ерунду. Демаскировка происходит.
=================================
за оффтоп извиняюсь.
тему можно закрыть