  1. #2741

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    А в одной и той же версии ОЛ не требуется обновлять программу в приборе? И еще, Встроенное ПО было изменено?
    Я ничего не менял. Только в ПК обновилась версия. И все.... пишет, что не совпадает программа с проектом. Что мне еще написать чтобы было понятно????

  2. #2742
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Попробовал константу, оно работает в симуляторе, но я логики не понимаю. Скриншоты ниже, блок PID я перезапускал после изменения максимальной мощности переменными.

    Вложение 60160


    Вложение 60161
    Может в железе проверить, мне кажется всё должно работать, сетевая переменная(в режиме слейв) энергонезависимая.
    Типа так: заливаете программу в ПР, пишите(разово) в 531 регистр значение "100", перезагружаете ПР.
    Короче, в симуляторе бывало и у меня зависало.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.04.2022 в 15:47.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #2743
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может в железе проверить, мне кажется всё должно работать, сетевая переменная(в режиме слейв) энергонезависимая.
    Типа так: заливаете программу в ПР, пишите в 531 регистр значение "100", перезагружаете ПР.
    Короче, в симуляторе бывало и у меня зависало.
    Так вот на железе то у меня и не заработало с переменными) Перезагружать пробовал и без онлайн-отладки пробовал, на ПР102 какое то время ПИД вообще не работал с онлайн-отладкой.
    В начале 21 года эта функция работала.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  4. #2744
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Так вот на железе то у меня и не заработало с переменными) Перезагружать пробовал и без онлайн-отладки пробовал, на ПР102 какое то время ПИД вообще не работал с онлайн-отладкой.
    В начале 21 года эта функция работала.
    Вы хоть ограничьте значение в ПР на приемлемом уровне(не менее 50%), а то очень уж стрёмно, "0" случайно запишется и встанет ваш ПИД!
    Я в принципе не понимаю, зачем нужны оперативные изменения этого параметра, чтобы проблему найти на ровном месте?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #2745
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы хоть ограничьте значение в ПР на приемлемом уровне(не менее 50%), а то очень уж стрёмно, "0" случайно запишется и встанет ваш ПИД!
    Я в принципе не понимаю, зачем нужны оперативные изменения этого параметра, чтобы проблему найти на ровном месте?
    Окей, добавлю сброс переменной в 50 если она меньше 50, проверю.

    Изменение минимального и максимального значения нужно для простой настройки на месте, программа универсальная и загружается в установки с разными комплектующими, где то нужно поджать насос до 90% принудительно например, где то запретить работу ниже 30%. Исходник программы не передается, такие условия работы.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  6. #2746
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Окей, добавлю сброс переменной в 50 если она меньше 50, проверю.

    Изменение минимального и максимального значения нужно для простой настройки на месте, программа универсальная и загружается в установки с разными комплектующими, где то нужно поджать насос до 90% принудительно например, где то запретить работу ниже 30%. Исходник программы не передается, такие условия работы.
    Какую функцию ваша установка выполняет, какой параметр регулирует(поддерживает) ПИД-регулятор?
    В смысле, Вы точно уверены, что ограничение выходной мощности ПИД-регулятора помогает процессу регулирования, а не наоборот?
    И, если у Вас нет проекта, как Вы можете знать, что что-то там не работает, непонятно что?
    Может, как раз так и было задумано?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.04.2022 в 19:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #2747
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Я имел ввиду, что я исходник программы не передаю, поэтому и вывожу параметры для настройки на месте персоналу.

    Для двух процессов выводил ограничение мощности, в этой программе они как раз оба используются.
    1) Насос поддерживает давление.
    Конструктора, снабженцы, менеджеры и прочие меняют насосы на ходу и ставят тот который можно купить сейчас, как правило производительность выше, поэтому приходится поджимать мощность ПИД регулятора. Если этого не сделать, то может слететь слабое резьбовое соединение из-за высокого давления. Такое было один раз, датчик давления сработал с задержкой где-то в секунду и трубу сорвало с резьбы.

    2) Подача пара с помощью регулирующего клапана.
    На одной установки очень долго выходил ПИД регулятор в прямую и потом работал нестабильно, постоянно были перегревы, решил задачу поджав подачу пара до 90%.

    Да, можно подкорректировать работу регулятора за счет коэффициентов, но в примерах выше было проще ограничить мощность, поэтому стараюсь в программы закладывать максимум функционала.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  8. #2748
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Автонастройка ПИД регулятора производится?

  9. #2749

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду, что я исходник программы не передаю, поэтому и вывожу параметры для настройки на месте персоналу.

    Для двух процессов выводил ограничение мощности, в этой программе они как раз оба используются.
    1) Насос поддерживает давление.
    Конструктора, снабженцы, менеджеры и прочие меняют насосы на ходу и ставят тот который можно купить сейчас, как правило производительность выше, поэтому приходится поджимать мощность ПИД регулятора. Если этого не сделать, то может слететь слабое резьбовое соединение из-за высокого давления. Такое было один раз, датчик давления сработал с задержкой где-то в секунду и трубу сорвало с резьбы.

    2) Подача пара с помощью регулирующего клапана.
    На одной установки очень долго выходил ПИД регулятор в прямую и потом работал нестабильно, постоянно были перегревы, решил задачу поджав подачу пара до 90%.

    Да, можно подкорректировать работу регулятора за счет коэффициентов, но в примерах выше было проще ограничить мощность, поэтому стараюсь в программы закладывать максимум функционала.
    Если вам не требуется функция АНР Пид регулятора, то рекомендую использовать ПИД регулятор из онлайн базы макросов
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  10. #2750
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Автонастройка ПИД регулятора производится?
    Да.

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Если вам не требуется функция АНР Пид регулятора, то рекомендую использовать ПИД регулятор из онлайн базы макросов
    Функцию АНР использую, эта функция очень нравится конечному потребителю.

    Вообщем стабильно поймал этот баг, работает и в симуляторе и на железе одинаково.
    Минимальная и максимальная мощность изменяется только при перезагрузке контроллера.

    Максим, скажите пожалуйста, будет ли поправлена работа задания минимальной и максимальной мощности?
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

Страница 275 из 426 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •