image_2022-04-05_13_00_41.png Это то что надо?
Функция чтения 03 - это функция чтения регистров временного хранения (holding регистров).
Для чтения входных регистров необходимо использовать функцию 04.
Рекомендую прочитать какую-то статью про основы Modbus - например, п. 2.2 в этом документе:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите, а адрес слейв устройства 255 где в СПК задаётся?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте. При использовании шаблонов модулей Mx110 в настройках Modbus_Master_COM_Port режим передачи лучше оставить RTU или можно использовать ASCII ?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие настройки нужны в CDS при подключении панели. PLC210.jpg Вроде всё норм сделал, а всё равно индикатор моргает зеленый с восклицательным знаком. TCP порт Error пишет, хотя тот же 502. В соотнесении входов написано шина не запущена.