  1. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    И да, после коннекта с сервером (модбас-клиентом) на овен-плк100 (110...), если клиент (модбас-мастер) будет жевать сопли в тишине более 10сек (около) сервер закроет коннект принудительно. Это фиксированное поведение сервера (модбас-слейва) в конфигурации. Для программного сервера можно запиливать иное поведение
    Это вообще не проблема, можно сделать бит проверки связи, одним включается раз в секунду, другим сбрасывается, не сбросил больше 3-5 сек , соединение капут. И никогда ничего не закроется, пока связь есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2022 в 18:23.

Похожие темы

  1. ПЛК100 Master и Slave по RS485
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 15:09
  2. Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    от gtdd1962 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:17
  3. Программная реализация ModbusTCP Master
    от kantv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 13:41
  4. ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 11:28
  5. Ответов: 1