Какой адрес регистра 3, это циклическое время измерения первого входа 1 Модуль 8А.jpg
Вы за неделю даже руководство не открыли ?
И 7 адрес тоже неправильный, это не флоат вовсе, а целочисленное значение со смещением точки второго канала и читается оно уже 1 регистром, а потом уже делится на 10.0, если смещение 1.
С МВ110-8А, флоат - 4 и 5 регистр (1 канал -адрес 4, флоат, 2 регистра), 2 канал -флоат, адрес 10. Опять у вас всё неправильно. Не надо вываливать всё сразу, вы с одним ещё не разобрались.
По ссылке выше, готовый проект считывания всех параметров с МВ110-8А, с указанием всех регистров в модуле.