Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 43

Тема: Уплывают значения весовых датчиков

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Я вам привёл выдержки из инструкции, там про питание более подробно. Ну значит умирает прибор, возможно из-за многих допущений при монтаже и несоблюдении рекомендаций. Для штатного прибора одни, для Овена другие.

    И что значит нельзя подключить 4х проводный датчик по 6ти проводной схеме, у него что, родной 6ти метровый кабель?

    IMG_20260605_005454.png
    ДА! У него родной 6-метровый 4-проводной кабель. Это вообще не редкость, более того подавляющее большинство датчиков, которые я видел, имеют кабель даже 12 метров и тоже 4-проводной. 6-проводная схема за 14-летнюю историю эксплуатации мною вообще использовалась чуть ли не единожды. И другие модули весовые не ОВЕН имеют тоже как правило 4-проводную схему. Может быть для вас это открытие, но реальность она нередко отличается от руководства по эксплуатации. И штатный прибор работает по 4-проводной схеме без подключения заземления и экрана, и работает так несколько лет.
    Поэтому нельзя подключить эти датчики по 6-проводной схеме, точнее это бессмысленно т.к. от прибора до колодки буквально 1 метр кабеля, а потом от колодки пошли 6-метровые кабели до датчиков. И разъёмы все заводские 4-контактные, даже не 5, чтобы подключить экран или заземление. Резать кабели датчиков никто не будет. Более того, несколько месяцев это всё работает, потом начинает плыть. Поэтому оставьте эту казуистику с 6-проводной схемой, она проблему никак не решит.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,513

    По умолчанию

    Parovoz
    Обычно тензодатчики имеют температурный дрейф. То есть, если откалибровали холодный датчик, то через час он может "поплыть", даже если окружающая среда не меняла температуру. Причина - в слишком сильном напряжении возбуждения (выводы +Exc и -Exc). Ток в тензомосте вызывает разогрев тензорезисторов, они в свою очередь греют балку, далее работает эффект тепловой деформации металлов, либо сами деформируются по этой же причине. Снижают этот эффект обычно снижением напряжения возбуждения, либо включают возбуждение с переменной полярностью. Вероятно в этом кроется причина того, что на штатном приборе всё нормально, а на стороннем появляется дрейф. Возможно стоит поиграть с типом возбуждения на стороннем приборе.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 04.06.2026 в 19:42.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Parovoz
    Обычно тензодатчики имеют температурный дрейф. То есть, если откалибровали холодный датчик, то через час он может "поплыть", даже если окружающая среда не меняла температуру. Причина - в слишком сильном напряжении возбуждения (выводы +Exc и -Exc). Ток в тензомосте вызывает разогрев тензорезисторов, они в свою очередь греют балку, далее работает эффект тепловой деформации металлов, либо сами деформируются по этой же причине. Снижают этот эффект обычно снижением напряжения возбуждения, либо включают возбуждение с переменной полярностью. Вероятно в этом кроется причина того, что на штатном приборе всё нормально, а на стороннем появляется дрейф. Возможно стоит поиграть с типом возбуждения на стороннем приборе.
    На штатном приборе возбуждение 5В постоянного тока, на мв110 - 2,5в, про разогрев я знаю, это не разогрев, разогрев как правило происходит в течение пары минут. Здесь же вес уползает всегда, если оставить на сутки уходит за тонну.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,513

    По умолчанию

    Parovoz
    Я правильно понимаю, что ставите новый модуль из коробки, он несколько месяцев работает нормально, потом плывет?
    Если да, то проблема в модуле. Вернее в его конструкции. Питание модуля универсальное, в любом случае преобразователь внешнего питания во внутренние греется. А там кучка электролитов, которые очень не любят нагрев. По мере их деградации начинаются разные чудесатости. Это я к тому, что у меня вопросы к качеству комплектующих изделиях Овен. ПР200 через год эксплуатации в тепличных условиях начала неадекватничать. Вскрытие показало вздутие кондерчиков этого самого преобразователя. Новая ПРка, из коробки сразу на объект.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Parovoz
    Я правильно понимаю, что ставите новый модуль из коробки, он несколько месяцев работает нормально, потом плывет?
    Если да, то проблема в модуле. Вернее в его конструкции. Питание модуля универсальное, в любом случае преобразователь внешнего питания во внутренние греется. А там кучка электролитов, которые очень не любят нагрев. По мере их деградации начинаются разные чудесатости. Это я к тому, что у меня вопросы к качеству комплектующих изделиях Овен. ПР200 через год эксплуатации в тепличных условиях начала неадекватничать. Вскрытие показало вздутие кондерчиков этого самого преобразователя. Новая ПРка, из коробки сразу на объект.
    Я тоже об этом думал, но не нашёл никаких повреждений в питании, именно в самой плате питания. Плата питания в модуле преобразует 220/24В в 5В, на этом напряжении работает сама плата АЦП, вот на этой плате есть ещё один преобразователь 5В в 2,5В, но к сожалению у меня недостаточно квалификации и оборудования, чтобы как-то достоверно определить проблема в этом опорном напряжении или нет, или проблема уже в АЦП, обычный мультиметр показывает 2,5В+- погрешность измерений.

    Как будто да, что-то где-то деградирует, но эта деградация настолько незначительная, что нельзя её определить.

  6. #6

    По умолчанию

    Шильдик датчика можете сфотать и сюда приложить?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    ...Резюмирую...
    модуль 1 (МВ110) - уплыло
    модуль 2 (штатный не МВ110) - не уплыло
    модуль 1 (МВ110) - вернулось к уплывшему
    ..
    Предлагал на 2-шаге проюзать (для проверки) такой же МВ (было бы более показательно), но по моему и это косвенно перевешивает в сторону проблемы именно в МВ.


    Вообще не исключаю ранее высказанные возможные физические проблемы, всего лишь добавлю еще вариант.
    Из РЭ: ".. АЦП 24 бита .. скользящее среднее MAv.L ... float(c 23-битами на мантиссу) ..."
    А кто исключит программную ошибку? Причем опровергнуть это может только приведенный фрагмент кода расчета, остальное - просто слова. На этот контекст отлично ложится это:
    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    ..Диапазон ... 0 до 4000кг, за день 0 убегает примерно на 500-700 кг, т.е. весы пустые, но показывает, что там 500кг. .. отключить и подключить разъём, .. незначительно измениться, ... не 500кг, а 400-450. Если перезагрузить МВ110, то вес откатывается к 0 +-10кг. ..
    Не надо думать что код пишут боги или прошивки тестируют месяцами.
    Отмечу что если вдруг и окажется оное, то это будет за счастье, т.к. нужно всего лишь исправить код))


    Есть еще ньюанс. Еще в 22-ом:
    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    В итоге значение уже -4,46596764, при том, что чувствительность датчиков заявлена как 0,82 мВ/В, по идее оно должно быть в диапазоне -2,05мВ..2,05мВ.... фактическое значение в мВ. ...
    Это считано или независимо померено? Cейчас:
    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    В мВ показания не смотрел, ..
    Думаю что зря, неплохо бы приводить и Rd.fV и Rd.fF и даже P.Wgh.
    Учитывая что есть U.Wgh, можно сделать что будет с внешне странным результатом. А кто кроме ТС это знает? А говорили же что инфы - мало.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Разные значения с датчиков дтс014-50м
    от Ps1x0 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 11:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. Команды, значения
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 14:22
  4. СИ-30 - начальные значения
    от Крон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:58
  5. ввод значения
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:57