Тема: Уплывают значения весовых датчиков

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    328

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Подниму тему!!! Неисправность всё также проявляется, нам надоело менять модули. Хотим найти и решить проблему!!!
    Для чего? Судя по всему у Вас у всех устройств собранных (порядка 10 штук), одна и таже проблема. Логично предположить что виноват все таки не модуль.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Для чего? Судя по всему у Вас у всех устройств собранных (порядка 10 штук), одна и таже проблема. Логично предположить что виноват все таки не модуль.
    Для того, чтобы не менять модули, т.е. устранить причину, а не следствие.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы не менять модули, т.е. устранить причину, а не следствие.
    Так начните со схемы. Покажите что вы там придумали. А то 2 темы про то, что вместо 2.5 хотите подавать 12, компенсация влияния проводов это от лукавого и т.д. и т.п.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Так начните со схемы. Покажите что вы там придумали. А то 2 темы про то, что вместо 2.5 хотите подавать 12, компенсация влияния проводов это от лукавого и т.д. и т.п.
    Схема, как в руководстве по эксплуатации 4-проводная, не читайте другие темы, они к этой не имеют никакого отношения. Никаких 12В нет, ничего подобного, это совершенно разные темы и случаи. Есть 3 тензодатчика по 350 Ом подключенных параллельно через герметичную распред. коробку, герметичными разъёмами, оттуда выходит один общий разъём, который подключается либо к штатному прибору либо к МВ110-1ТД. Юстировка проведена, всё штатно работает, но через некоторое время начинает вес плыть в одну или другую сторону. Диапазон измерения физической величины от 0 до 4000кг, за день 0 убегает примерно на 500-700 кг, т.е. весы пустые, но показывает, что там 500кг. Если отключить и подключить разъём, вес может незначительно измениться, например, показывает не 500кг, а 400-450. Если перезагрузить МВ110, то вес откатывается к 0 +-10кг. Со штатным прибором такого нет. При подключении этого же разъёма к штатному прибору вес показывает адекватный и он никуда не плывёт. Длина проводов датчиков около 6м, никаких высоковольтных проводов нет, вообще нет, разве что низковольтная ЛЭП где-нибудь на расстоянии 50м и бытовые розетки, весы работают от источника постоянного тока 24В.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 04.06.2026 в 14:29.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    328

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы не менять модули, т.е. устранить причину, а не следствие.
    Логично.
    Но если причина не в модуле, значить в электрической схеме, в подключениях и в целом так дальше.
    Соответственно мы все этого не знаем, да и Вы не особо горите это выкладывать.
    Отсюда вывод - ищите Сами, мы то как можем помочь. Универсального способа нет.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Логично.
    Но если причина не в модуле, значить в электрической схеме, в подключениях и в целом так дальше.
    Соответственно мы все этого не знаем, да и Вы не особо горите это выкладывать.
    Отсюда вывод - ищите Сами, мы то как можем помочь. Универсального способа нет.
    не можешь помочь - пройди мимо, можешь помочь - помоги. В чём польза ваших слов? Побеседовать не с кем?

  7. #7

    По умолчанию

    По большому счёту меня интересует, может быть у кого-то тоже была такая ситуация, и причина была найдена, либо у человека есть более глубокое понимание происходящих процессов и он подскажет, где искать причину исходя из симптомов проявления проблемы.

    Складывается впечатление будто что-то где-то наэлектризовывается, но доказать, а точнее понять что и где не могу. Знакопеременное возбуждение не помогает.

  8. #8

    По умолчанию

    Точно нет отличий от подключения к родному прибору? Я просто в инструкции читаю: более 2х метров - обязательно шести проводка, второе: если экран нет возможности заземлить, то он подключается к шилд и заземление категорически запрещается, третье: источник питания обязательно рядом. Эти условия вы всё выполнили? На с четырёх проводкой уже не попадаем в требования инструкции...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Точно нет отличий от подключения к родному прибору? Я просто в инструкции читаю: более 2х метров - обязательно шести проводка, второе: если экран нет возможности заземлить, то он подключается к шилд и заземление категорически запрещается, третье: источник питания обязательно рядом. Эти условия вы всё выполнили? На с четырёх проводкой уже не попадаем в требования инструкции...
    В кабеле тензодатчика только 4 провода, по 6-проводной схеме его не подключить. Это стандартная ситуация, далеко не на всех тензодатчиках 6 проводов. Заземления тоже нет, экран ни к чему не подключен в принципе, и нет такой возможности куда-то его подключить. Кабели от тензодатчиков подключены к 4-контактным герметичным разъёмам, разъёмы подключены в общую колодку, из этой общей колодки через такой же 4-контактный разъём идёт кабель на прибор. Поэтому требования инструкции - это конечно здорово, но реальность она часто другая. Но как бы то ни было, несколько месяцев показания были нормальные, потом начинают уползать.

    По поводу источника питания рядом, вообще ничего не понял. Что значит рядом? Рядом лежит? Зачем? Для чего? На клеммах прибора стабильное питание.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    В кабеле тензодатчика только 4 провода, по 6-проводной схеме его не подключить. Это стандартная ситуация, далеко не на всех тензодатчиках 6 проводов. Заземления тоже нет, экран ни к чему не подключен в принципе, и нет такой возможности куда-то его подключить. Кабели от тензодатчиков подключены к 4-контактным герметичным разъёмам, разъёмы подключены в общую колодку, из этой общей колодки через такой же 4-контактный разъём идёт кабель на прибор. Поэтому требования инструкции - это конечно здорово, но реальность она часто другая. Но как бы то ни было, несколько месяцев показания были нормальные, потом начинают уползать.

    По поводу источника питания рядом, вообще ничего не понял. Что значит рядом? Рядом лежит? Зачем? Для чего? На клеммах прибора стабильное питание.
    Я вам привёл выдержки из инструкции, там про питание более подробно. Ну значит умирает прибор, возможно из-за многих допущений при монтаже и несоблюдении рекомендаций. Для штатного прибора одни, для Овена другие.

    И что значит нельзя подключить 4х проводный датчик по 6ти проводной схеме, у него что, родной 6ти метровый кабель?

    IMG_20260605_005454.png

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Разные значения с датчиков дтс014-50м
    от Ps1x0 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 11:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. Команды, значения
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 14:22
  4. СИ-30 - начальные значения
    от Крон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:58
  5. ввод значения
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •