    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    да +1 было, спасибо
    и в битовом переключателе адрес сделал 3x_bit
    адрес+1.0
    Для регистров 3х будет только читать, 4х если надо читать и записывать, для бит в регистрах можно использовать также 3х_bit будет только читать, 4х_bit если надо читать и записывать.
    Для бит 1х будет только читать, 0х если надо читать и записывать (адрес регистра умножить на 16 и +1)