Добрый день
пробую соединить пр102 и kinco gl070 по 485 первый раз взял такие панели, до этого овен сп307 ставили
проблема с тем что не могу их пока соединить
При использовании Modbus RTU extend адреса регистров и биты +1 к заданным в ПР, кроме того проверьте, по умолчанию там Чётность стоит Even, надо поставить No.
Если не получается с битами, проверьте связь сначала с целочисленными.
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2022 в 13:06.