Показано с 1 по 10 из 99

Тема: ПР200 + панель Weintek

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от volodyap63 Посмотреть сообщение
    Dimensy, я просто 1 проект сделал 512 регистр - это показание датчика, а потом сделал проект где 512 регистр это кнопка пуск. Спасибо большое, из ваших проектов стало всё понятно и всё заработало. Единственное, хотелось бы знать, почему переменная с плавающей запятой в ПР-200 (регистр 512) на панели опрашивается как 3x 512, а целочисленная с тем же 512 регистром как 3x51200? Где про это почитать, где это отражено? Ещё раз огромное спасибо.
    4 x 512- чтение/запись
    3 x 512 - чтение
    512 регистр - это целочисленное число типа WORD или INT (в Лоджике UDINT)
    Если Real, то это 2 регистра 512 и 513, типа Float ( вещественное, с плавающей точкой)
    Если у вас биты, то в регистре WORD их 16 штук, от 0 до 15. В панелях Weintek биты пишутся после регистра 3x51200 -регистр 512 бит 0,
    3x51201 -регистр 512 бит 1........3x51215 -регистр 512 бит 15

    И очень глупо использовать 3 регистра как вы ( 512, 513,514), для передачи 3 бит, когда их можно упаковать в маску и передать в одном 512 регистре до 16 штук.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2022 в 10:59.

Похожие темы

  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •