Тема: Модули аналогового ввода МВ110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pri-sergey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прибор МВ110-224.8А
    1,2,3 входы термопара тип (к) 0-400 град.
    Температура плывёт в зависимости от температуры прибора. То есть при включении пока прибор холодный температура 21 гр. по мере прогрева прибора температура поднялась до 24.5 гр. (прошло 2 часа)
    это при включенной авто-коррекции, сдвиг -3 гр.
    Пробовал дуть внутрь прибора, в результате температура падает.
    А вот при выключенной авто-коррекции при включении пока прибор холодный температура 26 гр. по мере прогрева прибора температура падает до 24.3 (за час) сдвиг +28 гр.
    всё это время измерялась температура в комнате в одной точке при контроле электронным термометром на DS18B20 температура в комнате 24.5 +- 0.5 гр.
    Подскажите в чём проблема?
    Была похожая ситуация температура плыла от температуры окружающей среды (термокоррекция включена): МВ110-224.8А у нас стоят в шкафу и при прогреве убегали значения показаний термопар, заметили это только когда начали использовать совместно с термосопротивлениями. Решили таким образом: внутри шкафа сделали принудительную вентиляцию модулей ввода + сдвиг по показаниям. Тестировали при температуре окружающей среды +5- +25, показания датчиков температур (штук 15 термопар и 10 термосопротивлений) при измерении температуре в коллекторе +5- +100 имели разбежку не более 1 градуса