Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Вообще то в заводской настройке в Трм138 идёт 16 адрес, зачем вы 0 сделали не понятно. Для ТРМ желательны адреса кратные 8, при подключении нескольких Трм138 и опросом по протоколу Овен, не будет проблем, адреса 8-16-24 и т.д.
Спасибо за ваш ответ. Я пробовал и 16 адрес выставлять. Может быть проблема в самам трм138? Если да, то как диагностировать и исправить?