Подскажите как настроить связь по интерфейсу RS485, для того что бы передать показания 8-ми каналов с ТРМ 138 на прибор LOGOSCREEN Nt.
Подскажите как настроить связь по интерфейсу RS485, для того что бы передать показания 8-ми каналов с ТРМ 138 на прибор LOGOSCREEN Nt.
Здравствуйте. У меня вопрос. Подключаю трм138 к компьютеру через RS-485 с помощью преобразователь интерфейсов от болид. Провел настройку прибора и сом порта по скорости и адреса прибора. Скорость 9600,на приборе отображается как 9,6. Адрес выставил 0. Ответ всегда один "прибор не найден". Может дело в адресе? А может в приборе? Как ещё убедиться, в чем причина неудачи? Говорят, что через один-два прибора проблема в самом приборе, в косячной прошивке, работает прибор, а подключиться к компьютеру невозможно. Такое событие имеет место быть?
адрес 1 и пробуйте.
Последний раз редактировалось kondor3000; 04.03.2022 в 14:18.
А может как то программно быть закрыт выход данных на rs485, в сомом трм138 ?
Последний раз редактировалось Serjio1388; 06.03.2022 в 08:05.
Сколько помню, после изменения настроек связи требуется отключение питания или отдельная команда "применить изменения".
Кроме того, ТРМ138 работает в двух протоколах "Овен" и "Modbus RTU".
В инструкции точно есть указание по выбору адресов в сети
https://docs.owen.ru/product/trm138/...38#topic-55751
Также, там указаны недопустимые комбинации настроек обмена:Базовые адреса всех приборов одной сети должны быть различны и заданы с интервалом, кратным 8.
7n1, 8e2, 8o2.
А ещё - прибор ТРМ138 несколько раз модернизировался и в зависимости от года выпуска выбирается программа-конфигуратор.