Цитата Сообщение от Bigman-EKB Посмотреть сообщение
1. шкаф с измерительным оборудованием,достаточно инерционный( внутри шкафа массивная рама с оборудованием). я заложил примерно +- 2градуса точность
2. установлен в цеху горячего проката, когда идёт прокат там жарко, когда проката нету там холодно (при простое цех вымерзает быстро там почти как на улице становится+ рядом рабочие ворота на улицу)

про ТРМ 202 почитаю, думаю он удовлетворит потребности,единственное- надо два датчика температуры будет ставить для каждого канала.
Понял по условиям, но по точности поддержания заданной Т не факт что ТРМ202 сдюжит. ТРМ202 - это он/офф регулятор, на нем учесть инерционность объекта не получится. Но настроить его во много раз проще чем ТРМ151.

Для управления 2 каналами по разным логикам (нагрев и холодильник) у 202 достаточно и одного датчика, в настройках для второго канала потребуется выбрать источник данных - "датчик на входе 1"