Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ151- вопрос по правильности выбора

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1. шкаф с измерительным оборудованием,достаточно инерционный( внутри шкафа массивная рама с оборудованием). я заложил примерно +- 2градуса точность
    2. установлен в цеху горячего проката, когда идёт прокат там жарко, когда проката нету там холодно (при простое цех вымерзает быстро там почти как на улице становится+ рядом рабочие ворота на улицу)

    про ТРМ 202 почитаю, думаю он удовлетворит потребности,единственное- надо два датчика температуры будет ставить для каждого канала.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigman-EKB Посмотреть сообщение
    1. шкаф с измерительным оборудованием,достаточно инерционный( внутри шкафа массивная рама с оборудованием). я заложил примерно +- 2градуса точность
    2. установлен в цеху горячего проката, когда идёт прокат там жарко, когда проката нету там холодно (при простое цех вымерзает быстро там почти как на улице становится+ рядом рабочие ворота на улицу)

    про ТРМ 202 почитаю, думаю он удовлетворит потребности,единственное- надо два датчика температуры будет ставить для каждого канала.
    Одного достаточно читайте РЭ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigman-EKB Посмотреть сообщение
    1. шкаф с измерительным оборудованием,достаточно инерционный( внутри шкафа массивная рама с оборудованием). я заложил примерно +- 2градуса точность
    2. установлен в цеху горячего проката, когда идёт прокат там жарко, когда проката нету там холодно (при простое цех вымерзает быстро там почти как на улице становится+ рядом рабочие ворота на улицу)

    про ТРМ 202 почитаю, думаю он удовлетворит потребности,единственное- надо два датчика температуры будет ставить для каждого канала.
    Понял по условиям, но по точности поддержания заданной Т не факт что ТРМ202 сдюжит. ТРМ202 - это он/офф регулятор, на нем учесть инерционность объекта не получится. Но настроить его во много раз проще чем ТРМ151.

    Для управления 2 каналами по разным логикам (нагрев и холодильник) у 202 достаточно и одного датчика, в настройках для второго канала потребуется выбрать источник данных - "датчик на входе 1"


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

Похожие темы

  1. Вопрос по ТРМ151
    от V0van1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 10:27
  2. Вопрос по ТРМ151
    от Karam в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 13:37
  3. вопрос по трм151
    от tohash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 15:36
  4. вопрос по трм151
    от denver130184 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 12:31
  5. Вопрос по ТРМ151-03
    от Jex_E в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •