Показано с 1 по 10 из 64

Тема: ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Пусть на открытом защитном диоде падает 1 В (это с запасом взято). Сопротивление шунта 121 Ом. Значит на шунте будет рассеиваться (U * U)/R = (1 * 1)/121 = 0,008 Вт. Это же мизер. Ничего с шунтом случится не может. Практически весь ток потечет через защитный диод и ему наступит кирдык.
    Какая-то у Вас арифметика странная , Ваш условный 1 в напряжение то падает на диоде датчика , то есть условно от 24в питания ТП (если нет нагрузочного р-ра) вычтем эти условные 1В 24-1=23/121=0,19А 0,19*0,19*121=4,3Вт на шунтирующий резистор, а он 0,125Вт пыхнет мнгновенно. А вот какой ток выдержит диод нужно даташит на него смотреть.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Какая-то у Вас арифметика странная , Ваш условный 1 в напряжение то падает на диоде датчика , то есть условно от 24в питания ТП (если нет нагрузочного р-ра) вычтем эти условные 1В 24-1=23/121=0,19А 0,19*0,19*121=4,3Вт на шунтирующий резистор, а он 0,125Вт пыхнет мнгновенно. А вот какой ток выдержит диод нужно даташит на него смотреть.
    Если защитный диод стоит параллельно шунту (так пишет Мария Мильчакова), то мои расчеты верны.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.02.2022 в 09:38.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. ПД100, "уплыл ноль"
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 06:16
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •