По некоторым позициям наблюдаются просадки в отгрузках. Мы активно работаем над подготовкой функциональных аналогов с более приемлемой стоимостью/сроком отгрузки
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Добрый день.
Результаты тестирования доступны по ссылке:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post305904
По ним в т.ч. можно оценить интересующие вас временные характеристики.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте.
Обновил у нескольких модулей прошивку до 1.1.3 . Теперь у всех модулей горит индикатор "Авария", работают нормально. Так и должно быть?
Разобрался, нужно было перезагрузить.
Добрый день, коллеги!
Вопрос не совсем технический. У нас в заказах активно используются подули МВ210-202 и МВ210-212. Вчера пришел счет от официальных дилеров ОВЕН со сроками 90-250 дней для этих модулей. Ситуация как-то может изменится в лучшую сторону? Можно ли дальше ориентироваться на данную линейку модулей? Пока что заменим на МВ210-204 и МВ210-214. На них срок поставки пока адекватный.
Спасибо.