Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
привет

есть панель СП315 и планируется использовать её на несколько слейвов (ПЛК110 Модбас ТСР).
Основная проблема - слейвы будут запускаться неодновременно и могут быть отключены избирательно.
Насколько возможно поискал в истории форума - основная проблема "мультислейва" - торможение панели вследствие таймаута и многократного (3 раза по дефолту)повторения попытки запроса, при отсутствии ответа от слейва.
Какие есть способы автоматически "отключать" опрос выключенного слейва либо его регистров? и также обратного ввода в работу этой "части" панели?
экраны совсем разделить не получится, есть обшая часть, где используется вся система, плюс архив событий общий
Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2