Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Теряется связь с ПЛК210

  1. #1

    По умолчанию Теряется связь с ПЛК210

    Добрый день.

    Некоторое время назад стала периодически теряться связь с ПЛК210
    При попытке загрузить визуализацию или web-интерфейс браузер выдает: ERR_ADDRESS_UNREACHABLE

    и в OwenCloud'е вот такое:
    owcld.png

    при этом, есть ощущение, что программа на нем работает нормально.

    Перепрошивка на 1.3.0309.1257 сильно не помогла.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Некоторое время назад
    До этого таких проблем не было? Что изменилось на объекте примерно "некоторое время назад"? Проводились ли какие-то работы в локальной сети?
    Про сеть тоже расскажите побольше, пожалуйста - какая у нее структура, какие устройства к ней подключены, есть ли между ПЛК и клиентом веб-визуализации промежуточное сетевое оборудование?


    периодически
    С какой периодичностью?

  3. #3

    По умолчанию

    я понимаю как звучит мой вопрос, я бы сам с радостью попытался реплицировать проблему, но не понимаю как


    До этого "некоторого времени" такая проблема не наблюдалась.

    Когда проблема появилось, работы не проводились, но менялся проект, правда он у меня часто менятся, через раз как за город в дом приезжаю, что-нибудь меняю.

    Еще возможно это связано с подключением к шине RS485 OpenTherm шлюза для управления котла. До этого он тоже висел на шине, но был исключен из проекта.



    Периодичность можно посмотреть на картинке в первом посте. 1-3 раза в день. обычно утром.

    Схема такая:
    здлтуецкл.png

  4. #4

    По умолчанию

    С роутера до ПЛК настроен проброс портов?
    Есть возможность в момент потери связи внутри сети проверить пинг до ПЛК и роутера?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    С роутера до ПЛК настроен проброс портов?
    нет. точнее я специально не настраивал

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Есть возможность в момент потери связи внутри сети проверить пинг до ПЛК и роутера?
    когда визуализация не грузиться, то и плк не пингуется.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.Juanito Посмотреть сообщение
    нет. точнее я специально не настраивал



    когда визуализация не грузиться, то и плк не пингуется.
    А роутер?
    Есть возможность снять логи с обоих роутеров в момент пропадания связи с ПЛК?

  7. #7

    По умолчанию

    роутер который в инет смотрит или который как свитч работает?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.Juanito Посмотреть сообщение
    роутер который в инет смотрит или который как свитч работает?
    Предоставьте информацию по обоим.

  9. #9

    По умолчанию

    Похоже действительно проблема была в роутере, работающем в режиме ретранслятора. Заменил его и проблема ушла. Спасибо

Похожие темы

  1. Теряется связь с модулями.
    от Sergelectro в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.11.2021, 12:18
  2. Теряется связь с МВ210-101
    от _Pavel_ в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 12:20
  3. Связь ПЛК210 с MasterSCADA через Интерернет
    от super100 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2020, 19:41
  4. СП270 мастер + ПЛК110-30 теряется связь
    от -=Vovka=- в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 15:18
  5. МВ110-8АС и RS-485 теряется связь
    от erfinder в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 11:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •