Функция преобразования для датчика температуры KTY81-110, интерполяция на основе данных даташита по средним (нормальным) значениям:
function KTY81_110_To_Temp: real; //Преобразование сопротивления датчика KTY81_110 в градусы
var_input //объявление входных переменных
resist : real; //входное сопротивление
end_var

var //коэффициенты кубического полинома
k1 : real := 1.76498e-8;
k2 : real := 0.0000953607;
k3 : real := 0.265696;
k4 : real := 162.834;
end_var

KTY81_110_To_Temp := k1*resist*resist*resist - k2*resist*resist + k3*resist - k4;

end_function