Почему компьютер не видит НПТ с подключенным USB при включении блока питания 24 В?
Почему компьютер не видит НПТ с подключенным USB при включении блока питания 24 В?
Здравствуйте. Какой НПТ и что происходит, если не подаете питание от внешнего БП =24 В?
компания ОВЕН
Менеджер по продукту "Датчики температуры"
Добрый день.
НПТ-2. При выборе в конфигураторе термосопротивления все работает адекватно.
При выборе термопары выходной сигнал становится "дискретным": на малых значениях температуры выдает 4 мА, при плавном увеличении входного напряжения от 0 мВ до 50 мВ, где то в районе 30 мВ выходное значение сразу перепрыгивает на 20 мА. При отключении датчика - на выходе как положено: 22 мА. Калибровка ничего не дает. Проверено на трех НПТ-2 - результат одинаковый. Что я делаю не так?
Сменил тип датчика с помощью старого конфигуратора из архива, все заработало адекватно. Спасибо за быструю помощь ))