Добрый! Постановка задачи: Имеется связка: ПР200-24.2.2.0+СП307-Р+ПМ210
1-ый порт RS485 ПР200 как мастер опрашивает ПЧ.
2-ой порт RS485 ПР200 используется как slave для СП307 (PRG) master
Порт Download СП307 используется как slave для ПМ210, который master.

Через регистры 4x512-4x571 ПР200 из панели оператора могу записывать измененные значения уставок в ПР200. Тут все работает.
Панелью СП307 при помощи функциональной области (цикл 1 секунда, с галочкой без первой паузы) копирую группу из 60 регистров в PSW панели: регистры 4x512-4x571 из порта PRG (ПР200) -> во внутренние регистры PSW512-PSW571.
ПМ210 корректно читает внутренние регистры панели PSW512-PSW571 и выдает их в owencloud
Задача:
Из owencloud (ПМ210) получить возможность изменять(записывать) регистр 4x531 в ПР200

Написал такой макрос:
WORD Value=0;
Value=PSW[531];
Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_WORD, Value);

Условие запуска макроса выше при помощи функциональной области - непрерывно. Режим выполнения – параллельно (асинхронно)
Все ли будет у меня работать? Или есть другие варианты попробовать решить мою задачу?
Так как оборудование уже на объекте - попробовать смогу только когда буду непосредственно возле СП307, поэтому хотелось бы подготовиться. Спасибо.