СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Насколько я понимаю - проблема в том, что у вас в элементе визуализации выбран отсутствующий в проекте тренд.
Но даже если выбрать существующий - осей и правда не будет видно.
Нужно с нуля создать новый тренд, указав для него существующую trend recording - тогда появится выбор осей.
2022-02-07_12-31-30.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Изначально в Trend Recording Manager было PID_Trend1. В процессе подготовки для загрузки на форум не обратил внтмания.
Сейчас, даже если в настройках тренда выбираю TrendRecording ситуация та же. Компиляция ошибок не выдает.
Только создание тренда с нуля поможет?
Последний раз редактировалось Dmitrij_; 07.02.2022 в 13:33.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли функция, которая возвращает имя (или номер) текущей визуализации?
Мне нужно в программе использовать имя визуализации, на которой сейчас находится оператор.
Просмотрел библиотеки, не увидел такой функции...
Добрый день.
Если в системе будет работать только один оператор (т.е. не будет многопользовательского доступа к web-визуализации*), то можно воспользоваться системной переменной VisuElems.CURRENTVISU.
Она имеет тип STRING и содержит имя текущего экрана визуализации (и позволяет переключать их путем записи имени нужного экрана).
Для доступа к переменной нужно установить соответствующую галочку в менеджере визуализации:
2022-02-10_6-43-14.png
* при установке галочки визуализация будет обрабатываться идентично для всех клиентов - т.е. при наличии нескольких веб-клиентов переключение экрана любым их клиентов затронет и всех остальных.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
ПЛК210-03
Codesys V3.5 SP16 Patch 3+ (32bit)
Некоторые изображения при обновлении экрана начинают крутиться (в приложенном файле обратите внимание на кнопку "Быстро вниз").
В приложенной gif-анимации крутится символ из стандартной библиотеки Sybmols (при этом другие иконки не крутятся), также крутятся некоторые изображения из своего ImagePool.
К свойству Rotate никакие перменные не привязаны.
Rebuild не помогает