Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ДТС054-PT100 выходят из строя.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    а что по сопротивлению?
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Адрес
    Старый Оскол
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Датчик, вышедший из строя вторым, имеет сопротивление около 64 кОм.

    Третий датчик, который был установлен 2 февраля, 4 числа начал отображать неверные показания ( по архиву данных ), сегодня отклонения составили более 22°С (в плюс).