Сам сигнал от аварийной цепи нужен в контроллере. Там многое, что изменяется от наличия или отсутствия этого сигнала. А катушки пускателей у меня развязаны через реле 24=. Ими я и включаю и отключаю пускатели.
Сам сигнал от аварийной цепи нужен в контроллере. Там многое, что изменяется от наличия или отсутствия этого сигнала. А катушки пускателей у меня развязаны через реле 24=. Ими я и включаю и отключаю пускатели.
И вопрос по аппаратному фильтру ПЛК 110. В состав ПЛК110 входят 4 Fast discrete inputs (SLOT). Проясните, что за параметр времени фильтра [us]? И сколько 10000 us по отношению к секунде? Может us - это миллионная часть секунды?
US.png
И можно ли эти быстрые входа использовать для обычных бесконтактных p-n-p датчиков?
Это 10000 микро секунд или 10 мили секунд. Максимум можно 65535 микро секунд. 1 Микросекунды.jpg
Входа можно использовать как угодно, в том числе как обычные. Давал уже ссылку, там даже схемы подключения p-n-p и n-p-n датчиков приведены.
https://owen.ru/product/plk110_m02/connection
На обычных входах фильтр в мили секундах
Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2022 в 22:32.
А для модулей расширения входов по RS-485 интерфейсу, я смотрю, нет параметров фильтрования входных сигналов? Что-то не нашел. Или это делается в конфигураторе модуля?
Последний раз редактировалось vsa; 01.02.2022 в 09:43.
Вообщето почти все модули программируются одним конфигуратором, версия 1.1.0.60 ( у меня в нём 23 разных модуля). Если вы не нашли свой, открываете сайт, выбираете в Каталоге Модули МВВ, находите свой модуль и в Программах и ПО скачиваете кофигуратор для вашего модуля https://owen.ru/product/moduli_diskr...n_and_software
Конфигуратор Мх110
ZIP
1 MB
ЗЫ нашёл такой ещё, это более старя версия setup_owenconfigurer_v1.21.110.21596 Установить его не даёт. Пишет у вас версия более новая.
Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2022 в 11:01.
У меня в проекте 8 кнопок и провода от них будут заходить на модуль МВ110-224.16ДН. Помехи буду обязательно идти по линиям связи (не дребезг контактов). Заглянул в настройки конфигуратора по данному модулю, а там нет настройки фильтра, как в ПЛК. Только, какой-то "Tin.C" - "Фильтр дребезга контактов". Может где-то спрятан сам фильтр с настройками? Или придется все-таки программный фильтр на эти входы отряжать (как было у меня в проекте)?
Последний раз редактировалось vsa; 01.02.2022 в 11:20.