Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
У ПР200 порядок байт 2301 (3412 если хотите) для float. Ищите в своем Асистансе как переставлять байты или регистры. Все.

Проблема не в Овен, проблема в головах (с)
+100500
т.к стандарт модбас ничего не говорит о порядке регистров для каких-то там float и даже не знает о их существовании.
И каждый производитель ПЛК, использующий протокол модбас, волен интерпретировать набор регистров(байтов) и их порядок следования как ему больше нравиться.