Добрый день, помогите разобраться.
Имеется МВ110-8А (приобретался в декабре 2021г).
Первые четыре входа настроены на 4-20мА и работают на отлично, к оставшимся подключены термосопротивления. Изначально было подключено 3шт Pt100 на входа 6-7-8 и проблем не было. Сегодня пробросил кабель (трёхжильный примерно 20 метров) подключил на 5-ый вход ДТС125Л (50М выпуск апрель 2021) и обалдел - врёт примерно на +11 градусов... Меняю для проверки ДТС125Л на ТC с градуировкой Pt100, изменяю конфигурацию, но результат точно такой же!
После этого отключил все входа кроме пятого - идеальные показания! Стал подключать по одному входу; с токовыми входами проблем нет, но как только подключаю шестой вход - измеренные показания по пятому каналу возрастают на 11 градусов.
Конечно, можно ввести коррекцию "Сдвиг характеристики" по пятому каналу, но по-моему 11 градусов это что-то многовато...
Файл конфигурации на всякий случай во вложении.