Тема: ПР200. Некорректная передача данных типа float по Modbus RTU в режиме Slave.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    В скринах нет ошибок? Обмен по ModBus вроде к телу проекта не относится, только к данным настройкам?
    То, что зачеркнуто - должно работать, вроде. Таймаут не играет роли, если связь есть, порядок байт тоже, если на обоих концах они установлены одинаково?
    При работе с флоат, на слейве галки пофиг (не работают), а в мастере если неправильно (регистры, байты переставлены), будет или фигня или ничего. Если считать, что скорость стояла правильно, то дело как раз в галках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 18:55.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    При работе с флоат, на слейве галки пофиг, не работают, а в мастере если неправильно (регистры переставлены), будет или фигня или ничего. Если считать, что скорость стояла правильно, то дело как раз в галках.
    Если приемник и передатчик собраны на одном устройстве, с одной прошивкой - не важно, как стоят настройки, главное, что бы одинаковы на обоих концах были.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Если приемник и передатчик собраны на одном устройстве, с одной прошивкой - не важно, как стоят настройки, главное, что бы одинаковы на обоих концах были.
    Вам 2 человека на скринах сказали что делать. Заметьте Юрий выложил только один скрин для мастера, где галка зачёркнута.
    На слейве галка не работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 21:34.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам 2 человека на скринах и так сказали, что делать, сидите дальше на передаче целочисленного. Заметьте Юрий выложил только один скрин для мастера, где галка зачёркнута. На слейве галка не работает.
    Секундочку, если есть функция передачи FLOAT, то почему бы ей не пользоваться?
    Конечно, может у Овена нет тестировщиков, а форум отличная площадка для тестирования их оборудования, почему бы не прислушаться к мнению пользователей и сделать по человечески, что бы даже на интуитивном уровне было понятно что куда нажимать.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Секундочку, если есть функция передачи FLOAT, то почему бы ей не пользоваться?
    Конечно, может у Овена нет тестировщиков, а форум отличная площадка для тестирования их оборудования, почему бы не прислушаться к мнению пользователей и сделать по человечески, что бы даже на интуитивном уровне было понятно что куда нажимать.
    Есть функция передачи регистров, каждый по 16 бит. Float там будет или Int - протоколу нет разницы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам 2 человека на скринах и так сказали, что делать, сидите дальше на передаче целочисленного. Заметьте Юрий выложил только один скрин для мастера, где галка зачёркнута. На слейве галка не работает.
    Так мы и сидим, но два человека так и не смогли сказать, в чем разница в настройках для передачи целого числа и вещественного по Modbus. Вы третий будете...

Похожие темы

  1. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  2. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  3. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 17:32
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •