Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
Добрый день! Вопрос по ПР200? ПР200 работает совместно с СП307. Производится подсчет расхода пара в котле на производсте! Подсчет ведется в реальном времени, за один час, за сутки, за месяц, а также последние показания за сутки и за месяц! Все работает нормально, подсчет ведется и сумируется, а вот как только аварийно пропадает электричество, все данные обнуляются! Если поставить бесперебойник, так его может не хватить, бывает долго нет электричества! Посоветуйте как сохранить накопленные данные и после включения питания, сумировать новые даные к накопленым.
https://www.youtube.com/watch?v=Uo2dRamXbqI

Даже в менеджере компонентов есть макросы для сохранения значения переменной!
Короче, делал архивы, суточные, месячные, всё прекрасно сохраняется, если переменной энергонезависимость поставить и разумеется адекватное построение алгоритма сохранения, в согласии со здравым смыслом, короче, даже не знаю что советовать в тех случаях, когда и проблем нет в принципе, вся проблема в Вас!