Скорей всего происходит так: в момент выключения при включенной нагрузке и возникает импульсная помеха (питание 220 с контакторов снимается одномоментно), к этому времени сама ПР еще не выключилась и помеха попадает по длинным "антеннам" -проводам на гальванически не развязанные входа, что приводит к сбою.
PS: Программный обход мало что даст, электричество может отключиться аварийно.


Ответить с цитированием
, носитесь с этой фразой по всему форуму, где я писал что что-то не понравилось в БП или он не подошел, я привел конфигурацию при работе с которой у клиента не было проблем, т.е. на что обратить внимание->заземление, защитные цепочки, а не на фирму производителя БП