    Всем привет.

    Решил попробовать работу ПР102 (часто количества входов/выходов ПР200 оказывается недостаточно, приходится применять модули расширения или модули ввода/вывода).
    И сразу обнаружил, что в проекте OL для ПР102 аналоговому входу нельзя добавить описание (назначение, комментарий).
    Это достаточно неудобно. Приходится "держать в голове" назначение каждого входа.
    В проекте для ПР200 такая возможность есть.

    Можно, конечно, рядом со входом добавить блок комментариев
    Последний раз редактировалось Borserg; 18.01.2022 в 19:37.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Всем привет.

    Решил попробовать работу ПР102 (часто количества входов/выходов ПР200 оказывается недостаточно, приходится применять модули расширения или модули ввода/вывода).
    И сразу обнаружил, что в проекте OL для ПР102 аналоговому входу нельзя добавить описание (назначение, комментарий).
    Это достаточно неудобно. Приходится "держать в голове" назначение каждого входа.
    В проекте для ПР200 такая возможность есть.

    Можно, конечно, рядом со входом добавить блок комментариев
    это просто глюк овен-лоджика. как временно-постоянное решение вставьте поле комментария около входа или просто примените промежуточную переменную с нужным названием. в производительности вы ничего не потеряете.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    это просто глюк овен-лоджика. как временно-постоянное решение вставьте поле комментария около входа или просто примените промежуточную переменную с нужным названием. в производительности вы ничего не потеряете.
    Про поле комментария я писал. А насчет промежуточной переменной - ценный совет, спасибо.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    Еще вопрос.

    В проекте необходимо, чтобы оба слота RS-485 работали в режиме Slave.
    Правильно ли я понимаю, что адресное пространство для обоих слотов одно?
    Т .е. если регистру 512 слота 1 назначена переменная Val_1, то в регистре 512 слота 2 содержится эта же переменная?
    Если это так, то почему при задании режима работы обоих слотов Slave переменные из слота 1 не копируются сразу и в слот 2?
    Приходится заполнять таблицу переменных для слота 2 еще раз.

    Или переменные в слотах могут иметь разные имена, но одинаковые значения для одинаковых регистров?
    Как-то все это не совсем понятно...

    Поясню, для чего это нужно.
    К слоту 1 ПР102 подключается АСУ верхнего уровня (Master 1).
    Нужно иметь возможность периодически подключаться к слоту 2 с компьютера через, например, OPC сервер (Master 2).
    Последний раз редактировалось Borserg; 18.01.2022 в 23:50.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Еще вопрос.

    В проекте необходимо, чтобы оба слота RS-485 работали в режиме Slave.
    Правильно ли я понимаю, что адресное пространство для обоих слотов одно?
    Т .е. если регистру 512 слота 1 назначена переменная Val_1, то в регистре 512 слота 2 содержится эта же переменная?
    Если это так, то почему при задании режима работы обоих слотов Slave переменные из слота 1 не копируются сразу и в слот 2?
    Приходится заполнять таблицу переменных для слота 2 еще раз.

    Или переменные в слотах могут иметь разные имена, но одинаковые значения для одинаковых регистров?
    Как-то все это не совсем понятно...

    Поясню, для чего это нужно.
    К слоту 1 ПР102 подключается АСУ верхнего уровня (Master 1).
    Нужно иметь возможность периодически подключаться к слоту 2 с компьютера через, например, OPC сервер (Master 2).
    Если оба слота Slave, то вторую таблицу вообще не надо заполнять.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если оба слота Slave, то вторую таблицу вообще не надо заполнять.
    Если таблицу не заполнять, будет ли Мастер, подключенный к слоту 2 видеть переменные, прописанные в таблице для слота 1?

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Если таблицу не заполнять, будет ли Мастер, подключенный к слоту 2 видеть переменные, прописанные в таблице для слота 1?
    Будет.
    И читать и записывать.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Будет.
    И читать и записывать.
    Завтра проверю.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Нужно иметь возможность периодически подключаться к слоту 2 с компьютера через, например, OPC сервер (Master 2).
    Не помню как в ПР102, а в ПР200 для этого использую порт USB, для отладки или быстро посмотреть регистры без дополнительных подключений к второму слоту.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •