Показано с 1 по 10 из 53

Тема: регулировка давления тремя насосвми,вкл. параллельно

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Начну с последнего.. ПИД в любом ПЧ работает лучше, чем в программном виде любого внешнего цифрового контроллера.
    Для синхронной работы двух ПЧ (ПЧ1 и ПЧ2), необходимо запрограммировать аналоговый выход ПЧ1 на передачу сигнала пропорционального выходной частоте ПЧ1. Этот выход соединяется со входом ПЧ2, который должен быть запрограммирован для работы по этому входному сигналу. Включение в работу ПЧ2 должно осуществляться с дискретного выхода ПЧ1, когда частота ПЧ1 достигает значения 50Гц, а выключение дискретного выхода ПЧ1 должно происходить при снижении частоты ПЧ1 до величины, скажем 40Гц, или другой.
    Согласен, лучшее решение.

    ЗЫ. Видел решение у клиента на оборудовании. 3 насоса, 3 ПЧ.
    От ПЛК подается 1 DO разрешение работы, и 1 4..20мА - заданное давление.
    Назад идет 3 DI. От каждого ПЧ по ошибке, от первого ПЧ + 1DI - текущее давление = заданному.
    Экономия и на скорости/точности работы и на вводе/выводе контроллера.

    ЗЫЫ. Гидростанция, масляная, 60-250 Атм.
    Последний раз редактировалось keysansa; 16.01.2022 в 17:20.

Похожие темы

  1. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. функциональный блок с тремя входами
    от in37usd в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 18:21
  3. Управление тремя ТТР HD 4044 VA
    от AAA1 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 13:47
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 08:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •