Вы точно уверены, что, например МВ110-8А можно так подключать?
Мне так кажется, что шунтирующий резистор там привязан к 0В. И хотя питание и RS изолированы, но если есть ещё связи - то могут быть проблемы.
Вы точно уверены, что, например МВ110-8А можно так подключать?
Мне так кажется, что шунтирующий резистор там привязан к 0В. И хотя питание и RS изолированы, но если есть ещё связи - то могут быть проблемы.
На МВ8А не прокатит, там все входы привязаны к 0. Проверяется просто, тестером.
А вот 1 вход ПЛК и другой прибор, подключал последовательно к выходу 4-20 мА третьего прибора. Питание у каждого своё.
Были другие модули МВВ, не Овен, там каждый вход изолирован, вот там прокатывало последовательное подключение 2 входов к одному 4-20 мА.
Если подходить к таким вещам не думая, можно запросто пожечь всё оборудование.
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2022 в 22:53.