Тема: Проблема с загрузкой программы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    targ.png

    Вроде М.

    При попытке эмуляции выдает какую-то непонятную ошибку

    ош.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    targ.png

    Вроде М.

    При попытке эмуляции выдает какую-то непонятную ошибку
    Так у вас таргет ПЛК 160 М_V2, новая версия, а пишите , что ПЛК160-24.А-М - старая версия. Что на самом ПЛК написано?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2022 в 15:03.

  3. #3

    По умолчанию

    На самом ПЛК написано ПЛК160-24.А-М. Разве это не есть ПЛК 160 М_V2?
    Я так понимаю, что старые ПЛК уже давно сняты с производства

    73fcb4af-78e3-4086-a1bb-67d3b75ddd32.jpg
    Последний раз редактировалось ivydy; 12.01.2022 в 15:13.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    На самом ПЛК написано ПЛК160-24.А-М. Разве это не есть ПЛК 160 М_V2?
    Я так понимаю, что старые ПЛК уже давно сняты с производства

    73fcb4af-78e3-4086-a1bb-67d3b75ddd32.jpg
    На новом должно быть ПЛК160 [М02], у меня нет нового 160, но так вроде должно быть. Хотя корпус как у нового.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2022 в 15:21.

  5. #5

    По умолчанию

    в руководстве к ПЛК написано что ПЛК160 [М02]

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    в руководстве к ПЛК написано что ПЛК160 [М02]
    Хорошо, а если часть переменных удалить, компилируется? Эмуляция запускается? Сколько у вас в слейве переменных?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2022 в 15:28.

  7. #7

    По умолчанию

    да, если часть удалить, то загружается в ПЛК нормально. Максимально разрешенное количество каналов, при которых не было потери связи, это 938(по Modbus TCP) и 254 (по Modbus RTU)

Похожие темы

  1. Проблема с загрузкой проекта в ИП320
    от Kontra в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 18:12
  2. Проблема с загрузкой в ПЛК160 м2
    от Vlad_doc в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 18:02
  3. Панель СП270 проблема с загрузкой проекта
    от Charlie в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 19:21
  4. Проблема с загрузкой программы на СПК107
    от hells1ng в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 19:25
  5. ИП320 проблема с загрузкой программы
    от Иванов Виктор в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •