    Цитата Сообщение от Павел Крупенко Посмотреть сообщение
    Сергей0308, поразбираюсь с макросом мёртвой зоны.

    На 2 поз.регуляторах, которые я использовал тоже в принципе работает.

    Вопрос, есть ли макрос, который переводит из измеренных значений с плавающей запятой обратно в сигнал 4-20. Например я в настройках аналогового входа выставил пределы измерений 0-10 бар, а мне нужно перевести это снова в 4-20 мА и подать на аналоговый выход ПР (например на какой то индикатор).
    Макрос Scale может перевести и туда и обратно, в зависимости от заданных входных и выходных параметров (констант). Вам можно поставить макрос на вход (4-20=>0-10) и на выход (0-10=>0-1)
    0-1 это 4-20 мА для выходов типа И
    0-1 это 0-10 В для выходов типа У
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2021 в 18:18.

Похожие темы

  1. Поддержание давления с подключением резервного насоса
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2021, 08:57
  2. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  3. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
  4. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •