Цитата Сообщение от Павел Крупенко Посмотреть сообщение
Режим "Авто" и "Ручной" реализую на одном флажковом переключателе с 2 NO контактами.

Сигнализатор "Низкое давление" должен включиться при давлении меньше 1 бар, а "Высокое давление"при давлении больше 5,5 бар.

Сброс избыточного давления соленоидом при превышении давления 4,2 бар.

Нормальное давление должно быть в пределах 2,8-3,2 бар.Поддержание давления в котле.png
Вы батенька используете датчик 4-20 мА, а в симуляторе ставите почему-то 1 мА. Может Вам с единицами измерения определиться для начала?
Симулятор.jpg