  1. #22

    По умолчанию

    Режим "Авто" и "Ручной" реализую на одном флажковом переключателе с 2 NO контактами.

    Сигнализатор "Низкое давление" должен включиться при давлении меньше 1 бар, а "Высокое давление"при давлении больше 5,5 бар.

    Сброс избыточного давления соленоидом при превышении давления 4,2 бар.

    Нормальное давление должно быть в пределах 2,8-3,2 бар.Поддержание давления в котле.png
    Последний раз редактировалось Павел Крупенко; 26.12.2021 в 14:06.