Показано с 1 по 10 из 100

Тема: Как заставить выходы в МК210-311 работать быстрее 1Гц?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Опять, 25.

    Я ничего не понял, 8 страниц тут шёл спор о том, что модули отрабатывают менее чем за 1 мс, плк и того меньше, а в итоге, как бы да, но как бы нет.

    Что с этим делать? Мне нужно щёлкать 10 раз в одну секунду с периодичностью 50/50. Городить огород из двух модулей, а потом ещё и развязку на реле или ключе делать вообще нет никакого желания.
    1 мс овен на каком железе умеет? При каких условиях?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    1 мс овен на каком железе умеет? При каких условиях?
    Да причём тут ОВЕН?
    У меня вопрос - Вы вообще понимаете как работает TCP?
    Какие 1 мс? хоспади, развели тут базар.
    У вас латентность в сети будет около 1 мс, не говоря уже времени обработки запроса и переключение входа/выхода.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 25.12.2021 в 20:18.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Да причём тут ОВЕН?
    У меня вопрос - Вы вообще понимаете как работает TCP?
    Какие 1 мс? хоспади, развели тут базар.
    У вас латентность в сети будет около 1 мс, не говоря уже времени обработки запроса и переключение входа/выхода.
    Женя, если в сети 2 устройства и тайминги настроить - 1 мс цикл запрос/ответ вполне реален. Проблема с Ethernet начинается когда все посылают запросы асинхронно и тогда возникают непредсказуемые паузы.
    Но кому нужена сеть из 2-х устройств?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    1 мс овен на каком железе умеет? При каких условиях?
    1 мс с внешним управлением по общепромышленным сетям редко кто на планете вообще может. И ещё меньше так делает!
    Для задач движения (где такие времена и быстрее и встречаются) ставят отдельный контроллер движения, которому передают программу в G-кодах. А концевики и шаговики к нему напрямую.

    И хотя я на ПЛК делал управление шаговиком с циклом 1 мс, и управление 12-ти фазным сварочным выпрямителем с контролем нуля и частотой 400Гц - но с тех пор я перестал заниматься такой хренью и использую внешние контроллеры. Т.к. внешний контроллер под одну задачу даже на ардуине-меге может быть быстрее и точнее общепромышленного ПЛК.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 00:33
  2. Не как не заставить ТРМ 151 -01.ИИ работать.
    от Сергей255 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 20:29
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 10:42