Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Вы про это не писали раньше, тогда вам не одну переменную надо сохранять, а максимум и минимум этой переменной. А это уже три переменные.
Вам понадобиться типа такой конструкции. Переменные Давл. и Давл. Мин. должны быть предустановлены каким то одинаковым числом из середины диапазона.
Макрос fSave из менеджера компонентов.
1 Запись Мин Мах.jpg
Да не в этом дело. У него перезапись переменной максимального положения должна происходить по размыканию концевика. А вся проблема в том, что макрос SAVE там абсолютно не к месту, т.к. значение на его выходе обнуляется при включении питания. Можно обойтись одним SELом.
rs32 0.png