Константин_12
В некоторых системах доводилось видеть следующую конструкцию. Однако, система нагрева в них выполнена на базе ПЛК, а не на стандартных штучных термоконтроллерах.
В силовых цепях каналов нагрева установлены датчики тока, выходы которых подключены к ПЛК.
С определенным интервалом ПЛК (например 20 минут) приостанавливает ПИД-регулирование, и поочередно включает каждый канал на нагрев на короткое время, достаточное для замера тока в канале. Собранные данные отображает на панели оператора, либо предпринимает нужные действия при выходе показаний за установленные рамки.
На объекте нагрева с высокой тепловой инерцией приостанов нагрева на несколько секунд (или даже десятков) никак не сказывается.




Ответить с цитированием