С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Например так, запись переменной саму в себя, при включении и в работе, обычной (энергонезависимой) и сетевой переменной. 1 Запись перем .jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2021 в 10:38.
Только мне нужно одну переменную с аналогового входа записать в две разные энергонезависимые переменные. Т.е. у меня с аналогового входа приходит сигнал о положении вала, и нужно записать его нижнее положение и верхнее. Не понимаю, как это сделать, если для сохранения в энергонезависимую память нужно переменную саму в себя писать
Последний раз редактировалось Tanragod; 20.12.2021 в 10:53.
Тут есть примеры https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?list=PL...B-CXsKH-&t=118 может что-то подойдет или появится больше ясности.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Вы про это не писали раньше, тогда вам не одну переменную надо сохранять, а максимум и минимум этой переменной. А это уже три переменные.
Вам понадобиться типа такой конструкции. Переменные Давл. и Давл. Мин. должны быть предустановлены каким то одинаковым числом из середины диапазона.
Макрос fSave из менеджера компонентов.
1 Запись Мин Мах.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2021 в 21:57.
Да не в этом дело. У него перезапись переменной максимального положения должна происходить по размыканию концевика. А вся проблема в том, что макрос SAVE там абсолютно не к месту, т.к. значение на его выходе обнуляется при включении питания. Можно обойтись одним SELом.
rs32 0.png
Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2021 в 00:03.