Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
Добрый день.
Для корректной работы нужно настроить второе реле с логикой работы "работа двигателя" (5-40[1] = 5) и подключить это реле последовательно с первым. Соответственно, когда двигатель остановлен, второе реле будет разомкнуто и останавливать второй насос.
Спасибо. Пробовать не стал т.к. уже реализовал логику управления дополнительным насосом на ПЛК.