    благодарю за поддержку...

  2. #12

    По умолчанию

    всем привет. попробую оживить тему.
    есть такой вопрос.
    как мне правильно добавить в конфигурацию ПЛК модуль МДВВ?
    я добавил модуль Modbus (master), в него добавил OWEN_MDVV.
    так вот как мне считать оттуда входы?
    там есть Value on Output, Value of Input но они в формате word, а мне же вроде как нужны Bool. Где и как мне правильно взять значения на входах и выходах?

  3. #13

    По умолчанию

    Посмотрите, пожалуйста, пример работы ПЛК100-Р-М и МДВВ по протоколу modbus rtu
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    посмотрите описание подключения мдвв к плк, шаблон в данном случае не стоит использовать.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar MDVV.rar (274.2 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 19.03.2010 в 10:39.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  5. #15

    По умолчанию

    спасибо вам.
    вот в описании подключения мдвв в начале такие строчки
    "если вам неудобно работать с готовым шаблоном опроса модуля мдвв, описанном в предыдущем пункте...."
    а где бы достать этот предыдущий пункт?
    где описан этот готовый шаблон?

  6. #16

    По умолчанию

    Еще раз не рекомендую использовать шаблон
    http://kipshop.ru/Documentation/PLC/...plc_modbus.zip
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  7. #17

    По умолчанию

    а почему? штобы сеть не загружать чтением ненужных переменных?

  8. #18

    По умолчанию

    все переменные из шаблона вряд ли будете использовать
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  9. #19

    По умолчанию

    1. шаблоны не у всех корректно получается обработать.
    2. экономия трафика. 1 команда чтения всех входов, 1 команда записи всех выходов...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12