Цитата Сообщение от Сергей2313 Посмотреть сообщение
Как подключить управление насосом через электро-контактный манометр (ЭКМ)
по схеме участвует аналоговый вход с унифицированным токовым сигналом 4-20мА и уставкой 0-25 кгс/см2
D1 - мин.значение, D2 - макс.значение, Q1 - выход №1 управления электро.насосом, Q2 - HL1 (лампочка) мин.уровня, Q3 - HL2 макс.уровень,
C1(уставка) - 7кг/см2, С2 - 9кгс/см2, D3 - кнопка вкл, D4- кнопка выкл
Буду очень благодарен за помощь
Определитесь для начала, у Вас ЭКМ или прибор с аналоговым выходом?
Для ЭКМ не нужен аналоговый вход(прибор с аналоговым входом), у него на выходе дискретные сигналы!
Я так думаю вам нужен не ЭКМ, а датчик избыточного давления с аналоговым выходом 4-20 мА, типа такого:
https://owen.ru/product/pd100i_datch.../modifications