Уважаемые, еще один вопрос. Температуры отображает теперь ИПП120, но при отключенных датчиках показывает значение 99.9 градуса, какой выход из ситуации ? Это значение постоянно одно и то же будет или нет, смогу ли я использовать это значение для создания аварии ?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Если значение больше 100, а разрядов для вывода три, с одним знаком, то так и будет, симулятор это отдельная темя не связанная. Но это при условии что при подключенном датчике температура корректная. Нужно увеличить кол-во разрядов на панели, тогда станет понятно что выводится. Для каждой НСХ будет свой код при обрыве.